quote:以下是引用我爱小猪在2006-11-25 23:38:00的发言:
全部都用外配的24V开关电源吧,不过如果要用PLC的24V输出,只要考虑电源容量的问题,完全可以混合着用,但是需要注意的是将PLC的24V输出的M端和开关电源的0V短接,这样两者的参考电平是一样的,不会引起一些电源电势差造成的故障.

很重要,我就曾经调试时挂这上面半天。原因是混着接没短,但当时好象是模拟量信号不稳。