quote:以下是引用海滨城市在2006-11-28 16:34:07的发言:
假设一台 MM440 P1082=50Hz, P1121=10s, 变频器运行在30Hz时,发出
OFF1 停车命令,变频器经多长时间才能停车? 它的制动时间怎么样计算啊?
急!!!!
这是一个数学的比例方程计算问题,自己列个式子,带入已知量算一下就可以了。
提示:最高频率已知;要计算的起始频率已知,从最高转速--0的下降时间已知,剩下的就是要求的量x了。嘻嘻嘻。