0楼

quote:以下是引用海滨城市在2006-11-28 15:55:02的发言:
MM440的最高控制频率不是650HZ吗,怎么什么时候是200了啊
这正是容易被人混淆的一个指标。
不错MM440的运行最高频率是650Hz,但是条件是:V/F控制!!!!!矢量控制(VC或者SLVC)最高运行频率200Hz!!!!!
不要忽略了条件。条件不同,结果也不同。千万不要简单的、一概而论的看问题。