回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??

春江

  • 帖子

    189
  • 精华

    11
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2005-05-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-11-29 11:35:08

0楼

很受启发,只是有一点疑问想请教Y侠,对于4-20mA标准信号,我们一般都是用一只250欧的电阻并联于ADC两端从而得到1-5V的电压信号,对其采样量化等一系列前期处理,500欧是何意?有些模糊,请不吝赐教。再者就是所谓P0757,758,759,760实际就是X1,Y1;X2,Y2这两点,通过这两点可以做一条不过原点的直线,据此我们可得到它的斜率和截距,至此,所谓ADC标定已完成,那么,可知X1= ,Y1=4MA,X2=16384=4000H,Y2=20MA;我想请教的就是:上述这些参数是由人工输入呢,还是机器自动完成的呢?另外P0756=2/3规定了模拟输入1的类型为0-20MA,可知X1=0,Y1=0MA;X2=16384,Y2=20MA;这是一条过原点的与前条直线斜率相等的直线且截距=0;如果在此时在ADC的两端并250欧的电阻,信号将为0-5V,如并入500欧的电阻,信号将为0-10V;这两者与1-5V相比,可见量程发生了变化,这又当如何解释呢?还望智者为我释怀,谢!