22KW的440变频器通电后测得的制动电阻B+,B-两端的电压为0V,电阻没有热量,。检查接线没有问题。变频器的参数设置如下:P1237=1,P1240=0,P0210=380(默认值),P1254=1,P0210=380,都是默认参数。变频器停止时,直流母线的电压是558V,电机运行时是535V。
为什么制动电阻没有起作用?是不是还有什么参数要设?
小弟在这儿先谢了,在线等待!!