都是过去的事情了,别提他了。嘻嘻嘻
有关MM440的制动应用,《网上课堂》都有介绍了。主要参数由P1237、P1240、P1254几个参数,其实很简单。并不复杂。
不知道为什么,网上每一个阶段、每一个时期都会有人在问有关变频器制动的问题。可见这种制动功能是多么的常用。谁碰到了都要来问一问。可叙述起来又很简单。因此往往是有问无答,得不到结果。
采用西门子的MM440制动,要掌握3点。第一,会参数设置,使变频器能打开制动单元工作,这是前提条件;第二,正确选择制动电阻的阻值。电阻值选大了,提供的制动力不够,选小了又会造成过流,损坏制动单元的功率管。怎么选?就是根据装置的制动单元的制动能力(查参数指标),然后用欧姆定律计算即可;第三,最不好描述的就是制动电阻的功率。完全和电机工作的负载状态有关。总的原则是,连续工作,能使制动电阻达到热平衡就OK。采用工程计算也性,采用试验的方法获取也可。
我是你的朋友