前段我的一个客户有个项目要做,结果我选型报价后客户说我的价格高太多了,人家很便宜,起先我很奇怪,因为我没加多少点利润,5个点都不到,结果可想而知,别人做去了(那个可是我的老客户)。今天过去,客户跟我说他们那个系统做的很不稳定,温度偏差很大,但是触摸屏上温度却是对的,比如设定140℃,触摸屏上显示实际也不会超过142℃,但是拿温度计测量居然已经达到190℃左右,问我什么问题,我当然说既然你叫人家做了,应该叫人家解释,我帮你看看是可以的,看了配置后我大吃一惊,存储卡居然只有32KB,那可是50个温控+2个速度PID的设备啊,32KB做52个PID??于是我问客户,是不是那个人没做PID控制?客户说,搞这个程序的说他用的方法比PID还要好,请问各位同行,有什么控制方式控制加热会比PID还好?介绍一下,我学习学习........唉郁闷。