quote:以下是引用yanlaisheng在2006-10-31 16:26:04的发言:
我的PLC中的数据块丢了!有4个PLC,都是一样的程序,运行了好几个月了,但是最近发现其中有一个PLC的TD200显示无参数块,另外3个PLC都好好的。我判断是参数块丢了,这是怎么回事呢?奇怪!用了这么多PLC了,有的都运行好几年了,也没出现这样的问题。难道是CN的问题?
请看我的帖子: 主题:我的TD200怎么了?
各位高手:
我的TD200在使用中突然出现这样的问题:
TD200启动后只显示TD200英文,ESC键的诊断和操作菜单显示的内容也不知道是什么语言;也无法显示原来的程序中的信息,我用电脑实时监控梯形图,程序和TD200信息使能位都正常;程序工作正常,也能用TD200上的功能键控制设备。PLC重新启动无效。
将S7-200程序和数据上传后,也没有发现什么异常的问题,能通过编译,但是将上传的数据下载时出现“Client failed to retrieve the requested data”。
我只把原程序里的数据块下载后,TD200恢复正常。纳闷啊!
程序中VB0~VB200设置为停电保护,其它数据不保护。TD200的RAM区从VB0开始。
请高手分析一下问题所在,是什么问题啊?
我也是,20多套PLC已经用了5年啦,就一套PLC发生上述问题,我觉得PLC硬件的问题可能性比较大啊。希望各位朋友多反应一下,西门子公司应该重视,不要老是说用户的程序不对,应该提出解决这个问题的方法,建议用户采取必要的抗干扰措施。我觉得S7-200的抗干扰问题需要用户重视。