quote:以下是引用永不停息在2006-12-01 07:29:56的发言:
从P353的值开始减
采用什么方法去减?
有两点建议,第一,采用改变参考转速的参数作为转速的设定值我认为不好,为什么不走设定值的通道,而采用限幅手段呢?对于转速调节的给定,推荐从设定值输入通道给定。第二,若想实现系统的恒定加/减速运行,推荐使用斜坡函数发生器的斜坡时间设定,然后对转速给定做阶跃变化。这样才能出现线性的加/减速变化过程,才能与减速时间这个参数所吻合。
你上述这种做法,只能与操作变化快慢的时间有关,与装置的斜坡时间(减速时间)设定值无关。
我观察过,西门子的装置(不论是交流的还是直流的)所设置的斜坡时间基本和实际的加减速时间都能吻合。条件是:1.从0到最高转速;2.转速的变化也是从0-100%给定的阶跃变化。