SM是存储或系统或CPU或模块的工作状态,工作模式等等信息的特殊内存,根据的你关心具体内容,可在程序中直接访问SM。SM可以按BIT或BYTE或WORD或DWORD等不同形式读或写。SM分只读和读写两类。

SMB0至SMB29是只读特殊内存
SMB0系统状态位
SMB1指令执行状态位
SMB2 自由端口接收字符
SMB3自由端口奇偶校验错误
SMB4中断队列溢出、运行时间程序错误、中断启用、自由端口传输器被强制
SMB5I/O错误状态位
SMB6 CPU代码寄存器
SMB8朣MB21 I/O模块代码和错误寄存器
SMW22-SMW26扫描时间
SMB28-SMB29模拟调整
每次扫描循环后,S7-200 CPU操作系统将新改动写入特殊内存中存储的系统数据中。程序可以读取存储在特殊内存地址中数据、评估当前系统状态、并使用有条件逻辑决定如何应答。在运行模式中,对程序的连续扫描提供对所选系统数据的连续监管。

一下为可读写SM
SMB30和SMB130自由端口控制寄存器
SMB31-SMW32 永久性内存(EEPROM)写入控制
SMB34-SMB35用于定时中断的时间间隔寄存器
SMB36-SMB65 HSC0、HSC1和HSC2高速计数器寄存器
SMB66-SMB85 PTO / PWM高速输出寄存器
SMB86-SMB94和SMB186-SMB194接收讯息控制
SMW98 I/O扩充总线 ?通讯错误
SMB136-SMB165 HSC3、HSC4和HSC5高速计数器寄存器
SMB166-SMB194用于PLC(脉冲)指令的PTO轮廓表
SMB200-SMB549为智能扩充模块提供的状态信息保留,例如EM 277
PROFIBUS-DP模块。SMB200至SMB249为系统中的第一个智能扩充模块(离CPU最近的模块)保留;SMB250至
SMB299为第二个智能模块保留。

根据要求,S7-200 CPU操作系统从特殊内存读取配置/控制数据,并将新改动写入存储在特殊内存中的系统数据。
程序可以读取和写入所有SM地址30或更大的地址,但是SM数据的普通用法根据每个地址的功能不同而异。程序可以读取通常写入数据的SM地址。
程序可以在SM地址中读取和写入数据。SM地址提供一种解释系统状态数据、配置系统选项和控制系统功能的方法。在运行模式中,对程序的连续扫描提供对特殊系统功能的连续存取能力。