F0453 电机堵转
原因:
- 升降斜率太陡。
- 变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启动功能。
- 电机连接错误。
- 电机太小。
- 对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。
检查和对策:
- 电机的连接。
- 提高升速的时间P1120 或 降速时间 P1121
- 使能捕捉再启动功能 P1200
- 换一个功率大点的电机。
- 对于无传感器矢量控制模式,增加启动电压 P1611。
(如果上述几项不能解决)<-我加的。
- 建议用编码器的闭环矢量控制,替代无矢量传感器闭环控制。
- 建议使用 V/f 模式的闭环控制(P1300<20),替代(P1300>=20)的闭环控制。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?