发布于 2006-12-03 16:52:19
0楼
你需要以下的东东:
1。2套WinCC 授权,点数按实际需要配即可。
2。2套WinCC Server授权。
3。1套WinCC 冗余授权(可授1对服务器)。
4。注意:操作系统还是尽量用Win2000 Server吧,不用听技术支持的话硬去赶2003 Server;2台电脑之间还有一根串口线,负责检测2台电脑之间的状态。
我一般管它叫心跳检测,不知道西门子叫什么。2台电脑之间数据同步需要用以太网实现,这个最好是和其他通讯分开,即WinCC连PLC用单独的网卡,WinCC之间的数据同步用单独的网卡,如果还有其他的客户机连到这2台冗余的服务器上来的话,建议用于服务器和客户机之间通讯的也单独配网卡。
5。其他的暂时没有,应多看看手册,实在不行了,可以向万大侠求助。