有鉴于最近好多人问及WinCC如何连接智能仪表。
其实我个人建议连接智能仪表,尤其是国产表,最好还是用国产的组态软件,
如力控,组态王等,MCGS就不推荐了。这些软件大都内置了很多的仪表驱动,
直接用就可以了。
但是如果您因为系统原因,只能用WinCC的话,那我们就WinCC连仪表罗嗦几句。
1.好干的工程在于设计时就避免了很多问题而不是设计时草草了事,
调试时再四处求救。闲话!
2.许多单回路控制的场合还在使用智能仪表在作现场控制,在仪表比较多的时候甲方经常会要求作计算机可视化监控,这时候用组态软件是很合适的,一般都是走RS485的。
3.既然你已经很深情的选定了WinCC,那么在仪表选型时应特别注意下。
A.选择配有OPC Server软件的仪表厂家,如宇光等。
目前国内仪表厂家对OPC的支持才刚刚起步,有的不算多,但是毕竟是潮流
B.选择RS485口支持Modbus协议的仪表厂家,这个有很多的。
需要注意的是,好多支持RS485自由通讯协议的表是支持Modbus协议的,
只不过很多要自己写而已,你可以咨询下仪表厂家。
Modbus的表再加个Modbus的OPC Server和WinCC的通讯也不会有问题的。
C.如果是电力系统指定用DNP协议,你就惨一些,目前暂无支持DNP的OPC。
你可以先联系下KepWare,我听说他们已经开始作DNP的OPC驱动了。
可能不用等到下一个版本发布,就可以单独拿出来用的。
只不过费用还是多少要掏一些的了。
D.如果是支持FF或Profibus PA的仪表,你最好还是歇歇,用PLC去连他们,然后WinCC连PLC,就象万斑竹讲的那样。
E.如果仪表的种类太多,协议太多,又比较复杂的话,而魏了保持和大系统的统一而必须用WinCC的话,建议联系下三维力控,他们有个东东叫MOPC,有多个RS485口,可以连接多种,多路仪表,最后转成OPC协议从以太网送给计算机。
只是人家既然卖的是硬件,费用就会稍高一些。以太网那头连WinCC也没问题。