程序目的:想通过计数I0.0的次数来控制Q0.0的输出。
程序基本如下:
网络1: LD SM0.1
R M10.0, 2
R C1, 1
网络2:LD I0.1
S M10.0, 1
网络3:LD C1
EU
= M10.1
网络4:LD I0.0
LD M10.1
O SM0.1
CTD C1, 4
网络5:LDN C1
A M10.0
= Q0.0
初步考虑是用第一次扫描的SM0.1和C1计数到信号的上升沿做计数器C1的复位。
但减计数器减到1以后,又变成4了,不知原因?请各位高手帮忙分析一下,多谢!!