如果有PLC与智能仪表一起使用,并且PLC有多余的串口并且支持自由口协议,可以采用将智能仪表通讯接入PLC串口,使用PLC的自由口协议编程与智能仪表通讯,再通过PLC将数据转发至后台监控。
如果对实时性数据刷新率要求不是很高,一个PLC的串口下可以挂接各种不同的具有RS485接口的,采用不同的通讯规约的智能仪表,当然智能仪表的通讯规约需要采用主从式通讯规约,如MODBUS。
我曾采用此种方式,采用分时轮询方式,在一个PLC串口下实现与四、五个不同厂家的智能仪表或设备通讯,分别采用厂家自定义通讯协议、MODBUS协议及电度表(国标)通讯协议。
电力系统还常采用一种CDT规约,此种规约为主动上传方式,且一般采用RS232接口,不适合此种方式,并且没有见到此协议的OPC程序。对此类通讯规约,如果要用WINCC支持,目前看来必须自编通讯协议。