请教用PID作加热冷却控制?

1345

10

2006-12-04 16:55:41

所用系统是S7314,控制对象是一个装有700L药水的槽液,使用On/OFF的SSR电加热,由电磁阀开关冰水系统!用PT100测量,有一个水泵作为循环系统!工作温度在20-55C, 原来要求在设定温度偏差2C 就好, 现在要求偏差变为0.5C!

原来是用直接用设定值减去1C后与实际值相比较后进行加热或冷却,基本能满足客户需要,但现在偏差变小后,不能实现了,出现温度波动较大的情况!

现在考虑用PID来作温度控制,但发现PID输出是一个数字变化量,如何转化成我们需要的ON/OFF开关信号??