回复:行家帮忙看看程序,提提意见----关于模拟量采集的程序(含有带参数的子程序)

hongyuan

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    203
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2006-12-05 10:59:45

0楼

这个程序有问题,每个通道经过变换后给vd100,那么VD1000及以后值会出现NAN
子程序:
LD SM0.0
-R #输出低限:LD10, #输出高限:LD6
-I #输入低限:LW4, #输入:LW0
ITD #输入:LW0, #临时双整:LD18
DTR #临时双整:LD18, #临时实数:LD22
*R #临时实数:LD22, #输出高限:LD6
-I #输入低限:LW4, #输入高限:LW2
ITD #输入高限:LW2, #临时双整:LD18
DTR #临时双整:LD18, #临时实数:LD22
/R #临时实数:LD22, #输出高限:LD6
+R #输出低限:LD10, #输出高限:LD6
MOVR #输出高限:LD6, #输出:LD14
主程序:
LD SM0.0
CALL 比例_整数实数:SBR1, AIW0, 32000, 0, -20.0, 80.0, VD1000
CALL 比例_整数实数:SBR1, AIW2, 32000, 0, -20.0, 80.0, VD1004
CALL 比例_整数实数:SBR1, AIW4, 32000, 0, -20.0, 80.0, VD1008