回复:PLC内部存储器是何时更新的?

我爱小猪

  • 帖子

    634
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-12-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-05 14:02:49

0楼

速度那么快,怎么可能看到,你可以这样尝试,
LD SM0.0

MOVW 1, VW100

LDW= VW100, 1

MOVW 18, VW102

LD SM0.0

MOVW 2, VW100

然后检查VW102是多少不就行了?
不过这个程序的结果是VW102该是18,V区是立即更新的.