回复:关于6RA70两台装置的串联问题

tyz_cumt

  • 帖子

    7
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2006-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-05 18:47:31

0楼

选用两台单象限运行6RA70,主从控制,但不同于并联时的主从控制,即两台6RA70分别使用各自的同步信号,控制角相同,且选用宽脉冲触发方式。主6RA70电流单环控制,并将控制角以及控制信号通过串口发送给从6RA70,从6RA70只根据主6RA70发送来的控制角触发晶闸管,不做其他调节。主6RA70的P110(实际电枢电阻)、P111(实际电枢电感)设为励磁回路电阻、电感的一半,运行电流调节器优化即可正确设置这些值。取消电流预控。
以上方案没做过实验。但仅仅一个励磁系统没必要使用6RA70串联吧?