回复:CPU的DP口以及IM153的DP口老是烧掉,如何避免?

柳扬

  • 帖子

    17
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-09-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-05 21:05:25

0楼

1.这可不是一般的干扰问题,而是焊接电流通过屏蔽层流入了DP口。
2.“DP屏蔽层已接地”在哪接的这很重要,如果未按西门子连接要求,恐怕就只有让别人当焊把线用了。
3.可靠的方法是:每段网线要采用多点屏蔽接地,设备柜体内要安装接地母线排并保证接地母线接地良好,进出的DP网线其屏蔽层与该母线排要可靠连接固定,这一措施可有效防止异常电流通过屏蔽层流入PLC或DP口(参照西门子电气设备关于连接的有关说明)。