quote:以下是引用zlzxw在2006-12-05 11:41:21的发言:程序是我自己写的,有注释的老的程序与现在PLC中运行的实际程序有点不同,我把新的PLC中程序中的逻辑块覆盖原来老的程序中的逻辑块,再打开程序是出现错误。
quote:以下是引用萍水相逢在2006-12-04 16:19:25的发言:
请问楼主,除了人能看懂注释,还有什么东东能看懂?机器?注释对机器来说,什么用也没有!
把注释下载到plc中后,你可以不需要原来的程序,把plc中的一切上载以后就有了,注释,符号表都有了,你自己方便了,人家要看你的程序也就方便了.不知阁下认为如何.
你可以这样做:
1、打开原来的PROJECT
2、比较OFFLINE与ONLINE中不同的程序块
3、点击ONLINE
4、打开ONLINE项目中与OFFLINE中不同的程序块(可以进行监视)
5、保存
这样PLC中的程序块就覆盖掉了原PROJECT中的块,但注释仍是原程序的。