刚做完一个PCS7系统,不大,AI也就不到200个,AO50多个,DODI加起来三百个吧,回路也不算太多,50个。没有什么特殊的控制,AS部分程序基本上都是靠CFC编写的,一些特殊的工艺是自己使用梯形图编写程序。使用414HCPU。就这么大的一个系统,程序竟然占了85%的CPU工作存储器代码区,昨天要新添加16个可燃气体报警器的检测通道,写完CFC编译完后发现没法下载了,内存空间不够,最后还是用梯形图加DB的方式编写。看样大点的系统还得用417H.毕竟单靠PCS7系统对系统集成来说比较简单,但就是效率有点差。个人观点,仅供参考