回复:我使用的MM440变频器只用短短的6个月就烧了2台,不知何问题

越不语

  • 帖子

    12
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-07-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-08-08 09:31:22

0楼

现场工况是一个非常关键的因素。我曾经有一套系统故障率比你还狠:六天之内炸坏三个MM420,搞得我满世界找西门子的技术支持。后来惊动北京西门子,到现场察看具体情况。经检查现场电压、接地、EMC干扰等都基本符合要求。后再根据北京维修中心的检验报告,认为变频器的电源板上吸附大量的夹杂金属粉末的油污,导致故障。
经对控制箱进行全密封冷却过滤,隔绝污染源,系统正常运行。
个人之见,仅供参考。