A I 0.0
JNB _001
L 1.000000e+001
T MD 100
_001: NOP 0

A I 0.1
JNB _002
L 3.000000e+001
T MD 100
_002: NOP 0

A I 0.2
JNB _003
L 5.000000e+001
T MD 100
_003: NOP 0

A M 0.0
= L 102.0
BLD 103
CALL "UNSCALE"
IN :=MD100
HI_LIM :=5.000000e+001
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=L102.0
RET_VAL:=LW100
OUT :=PQW100
NOP 0
后面是FC106来实现的

我做的不知道能不能和你的匹配

10低 30中 50 高 然后转化为MD100的模拟量
爱山爱水爱美人!哈哈~~~~