最近要用到313C的高速计数功能,查了一下资料,做了个测试,结果输入脉冲后没有反应,不知道问题出在哪里了
在ob1里调用
CALL "COUNT" , "PaperLenCount"
LADDR :=W#16#300
CHANNEL :=0
SW_GATE :=TRUE
CTRL_DO :=
SET_DO :=
JOB_REQ :=
JOB_ID :=
JOB_VAL :=
STS_GATE:=
STS_STRT:=
STS_LTCH:=
STS_DO :=
STS_C_DN:=
STS_C_UP:=
COUNTVAL:=#clz
LATCHVAL:=
JOB_DONE:=
JOB_ERR :=
JOB_STAT:=
输入脉冲
不论是从 PIW 768读出来的数据还是函数返回的clz 显示都是零,也就是根本就没有工作
下面是硬件配置,脉冲输入在I0.0 (开关量地址0 Count地址 768) 请问问题出在哪里?