回复:各位大哥,有没人用过313C的高速计数功能?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4263
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-12-08 13:36:50

0楼

SW_GATE :=TRUE这一条不用.
应该是SW_GATE有一个上升沿才开始计数的,并且在计数过程中软件门一直导通.
你这样在第一个扫描周期就接通了,没有上升沿,所以不行.