回复:各位大哥,有没人用过313C的高速计数功能?

gxdy

  • 帖子

    110
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-08 14:13:36

0楼

谢谢楼上的
现在问题解决了
不是上面的原因,但是是你的回贴让我发现了原因

我用一个输入点代替那个True,然后还是没有
监控了一下才发现输入点根本没有进来信号
原来是输入模块上有个24V电源没接,但是输入点和地接入24V后指示灯是亮的
所以一直没有怀疑到是输入点的问题,
犯了这么低级的错误
晕倒