回复:请教840D回零不准的问题?

2311

  • 帖子

    174
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2006-07-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-09 09:54:02

0楼

同意楼上所说,如果伺服电机零脉冲的位置恰好与参考点开关退开的位置重合,那么数控系统可能采样到参考点开关退开后第一个零脉冲,也有可能错过了第一个而采样到了第二个零脉冲。
你可以确认一下参数MD31030,如果值为10,那么你的设备的螺距就为10毫米。
如果回零不准确实由此因素造成,那你只需移动一下参考点碰块的位置,或者设定机床参数MD34092即可。