不清楚你的生产工艺,主要控制对象是液位,还是空间压力;如果是液位,建议采用北京-昆仑海岸产的L18全投入式液位变送器作为液位传送,4-20MA输入到一个带有上下限报警节点输出的数字表,余可象小焱说的那样做,也不失为一种经济合理的方法,只是要考虑你的泵能否直接启动,否则,则应把Y侠的意见,作为首选。至于空间压力的稳定,能否用非电量控制,更直白一些,例如像单向阀那样的东西,设定好目标压力值,超过设定时泄放,低于设定时关闭;如果用电量,可能要用到多冲量控制,还要解耦,麻烦!