我在工作中遇到一段关于压力模拟量与触摸屏的程序.(压力输入信号是4-20 ma,要在触摸屏显示其压力值.)有些看不明.请各位大师给予讲解各段指令的意思:LD SM0.0 LPS CALL 标度变换:SBR2, AIW0, -400.0, 162.5, AC0 MOVR 0.015625, AC1 AENO *R AC0, AC1 AENO MOVR 0.984375, AC2 *R VD40, AC2 LPP MOVR AC1, 负压:VD0 AENO +R AC2, 负压:VD0 AENO MOVR 负压:VD0, VD40
问题补充:标度变换应怎样理解,很多资料上也没有介绍!!!再次请问:0.015625,0.984375这些数是怎样换算来的?谢谢!!