这几天调试6SE70系列逆变器并使用编码器DTI板,板子坏的很频繁,都想投诉西门子了。其中有一个故障我怀疑是CUVC有问题,检查编码器接线没有问题,当上电以后编码器板的X403端子排的1,6端子应该有从CUVC提供的15伏电压,但实际电压几乎为零,电机动态整定报故障F098 故障值是4,但把板子换到其他逆变器上时就通过整定。有谁遇到过相同的情况,怎么解决的?大家共享一下经验吧!
1)动态整定的时候如果报故障F015,则需要检查编码器电缆的屏蔽线是否可靠接地,电机端的屏蔽层要加到专用的接地端子而不是编码器盒内的信号地
2)DTI板需要24伏电压供电,未整定前量一下各端子电压应该有15伏电压提供给编码器,而CUVC也提供给DTI板15伏电压。如果电压被拉低,八成是DTI板子有问题。