钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-12-10 11:07:27

0楼

最大运行频率和最小运行频率是快速调试里的参数,与电机模型相关,所以只要改变了与“快调”有关的参数,推荐从新进行动静态的电机辨识工作,换句话说,只要改变了P1082,推荐重新执行快速调试的程序。问题就会解决的。
方法:工厂化步骤(参数复位)----快速调试(修改要修改的快速调试相关参数)----静态识别----动态识别----过程参数化设置----结束。不要嫌麻烦,将电机和变频器的参数匹配最佳是目的。
我是你的朋友