回复zlzxw

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-08-08 19:32:18

0楼

关于励磁电流的确定:
如果P1910=3 过不去的话,就自己采用试验的办法确定。前提是电机的铭牌数据必须准确设置。包括额定转速和使用的额定频率数据。然后,先设置成V/f控制方式的快速调试(P1910=1即可),快速调试结束以后,空载拖动电机至额定转速,用r027查看电流值,并纪录。此值即可作为近似的励磁电流值(忽略了电机的空载损耗电流)。再然后,进行SLVC的快速调试,其中要把前述的励磁参数人为输入到P0320中(还要注意单位换算问题,有A单位和%单位)。(仍然只做P1910=1即可),结束快速调试以后,你就可以使用SLVC控制了。这种参数化的SLVC在基速以下调节应该说是很好的,基速以上(恒功率)调节,性能差些,也能凑乎用。没办法,励磁特性曲线是被屏蔽的参数。
有编码器反馈的系统我只用过一次,很幸运的是P1910=3 通过了,所以我没有实际的经验。但是,从这种控制原理来说,我认为采用编码器反馈与无编码器反馈的区别仅在于,有编码器反馈的矢量控制理论上能达到0转速时的恒转矩调节,无编码器反馈的矢量控制理论上不能实现0转速时的恒转矩调节,而是在5Hz以上的转速才能实现恒转矩调节。这与磁化电流参数的建立、计算无关。由于低速大扭矩的场合我很少应用,所以,我绝大部分的应用都是SLVC。也许,由于有转速反馈元件,转速的控制精度比没有反馈元件要高,在空载时控制特性差的问题不明显,只要一带载,问题就会表现明显。通过观察励磁电流显示值,你可以看它的特性好坏,比如,随着转速的变化,励磁电流是不是按照直流电机的调节特性变化,如果是,说明你的磁化曲线建立的正确,不是则说明你的矢量控制参数建立的不好。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。