回复:关于FB41/FB58 PID参数中前馈DISV的使用问题?

乔灵儿

  • 帖子

    76
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:新手

注册时间:2005-10-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-12 19:22:02

0楼

这个问题值得讨论一下。

我的理解,DISV是一个扰动量(Disturbance Valuable),当然也可以是前馈输入值,在设计控制算法的时候,可以用它作为你调节的基准量,也可以作为你前馈控制的补偿量。
我没有用过,,但是以前想过,我做过一个工程,用DISV很简单,是在一个生产线的基准速度量上面叠加一个PID的输出分量而成的,但是我们是在FB41外面完成叠加的,遗憾,做完后我觉得可以简化的,但是程序搞上去了,运行稳定也就没有追究了。
楼主如果是将入口温度作为前馈,那就是以入口温度为基准值,再在一定的范围内调节。


上面是我的理解。期望一起讨论。