p211用于校正0点,即变送器反馈的实际值是多少相当于变频器内部pid运算的反馈值等于零;p212用于校正100%点,即变送器反馈的实际值是多少相当于变频器内部pid运算的反馈值等于100%。因此这两个参数你都要用!即使使用缺省值实际上也是使用了。p211和p212是相对于p210的百分比值,而p210是相对于模拟输入的百分比值,即0~10V(或2~10V)或0~20mA(或4~20mA)相当于0~100%。