发布于 2006-12-13 14:51:11
0楼
主题:回复:6RA70带800KW电机负载回馈能量大时对前端电网有冲击
你应该有手册吧,在这一部分:
6.6 熔断器和进线电抗器
6.6.1 进线电抗器
进线电抗器可以从样本Catalog DA93.1 中选择
包括进线电抗器在内的线路阻抗必须在4%到10%短路电压范围内为了限制电源系统中的换相
电压降受限于地区规章) 必须采用合适的进线电抗器。
..............
后面还有具体哪款70对应哪款电抗
temma你好!我手上的资料只有对应的熔断器型号没有电抗器型号您能否帮我传一份谢谢!!