宇宙同志,可以简单作个设想,大多数的S7200实际工作中是不配电池卡也不配存贮卡的,设备出厂或调试完毕后停电的时间绝对不止一个星期的,有的会搁置数年的,如果设的参数要掉的话,那还叫“可设定参数”?
所以,一定可以永久保存参数的(100年以内吧),可以研究M区的0-13字节特性,和SMB31/SMW32的作用,并作实验体验之。
用电池保持数据是一种古老方式啦,想当初EEPROM/FLASH尚未问试,EPROM现场只能写一次(重写必须先停电换芯片),所以只好选择用电池把数据保存在SRAM中。