雨中苍鹰:
1、以上的“保持”设置(除了MB0 - MB13)都是靠内置超级电容(+外插电池卡)的方式供电实现。
所以说这个保持是临时的,没电了就玩完了!
2、如果将MB0 - MB13共14个字节范围中的存储单元设置为“保持”,则CPU在断电时会自动将其内容写入到EEPROM的相应区域中,在重新上电后用EEPROM的内容覆盖这些存储区。也就是能做到永久保存。如上图蓝圈内所示。
这就是特殊性了!