发布于 2006-12-14 19:02:11
0楼
楼主是不是想实现信息循环显示?你用过TD200吗?用过V3.2以前的版本编程吗?
我用TD200的信息使能位实现过信息循环显示的功能,有巡检/定点显示方式,按一个按键实现。
我也正想用TD400来做工程,研究了TD400的说明书,我觉得完全可以实现信息循环显示的功能,利用报警使能位就可以实现。你利用向导在报警中输入了要显示的菜单信息后(不要选报警确认),可以在符号表中找到报警使能位,利用这个标志就可以编程,实现你的功能了。如果你做过TD200程序,就会很快找到TD400C的编程方法。
祝你顺利!去编程吧,兄弟成功后回个消息哦!
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术