海哥曾在这里发表过类似的帖子:“......MM430变频器的手动和自动模式切换,也可更改为如I/O端子,例如利用端子3来切换,设定P810=722.2,P703=99 ”。
手动时,电位器要占1,2,3,4端子,那末,P810的值则要更改,例如P=722.6。另外当外部切换至自动时,还需设置下列参数:P2200=1,使能PID。P2253=755.0,P2264=755.1;AI1,给定;AI2,反馈。如果你为风机水泵类负载,建议使用MM430。