通常我们访问CUVC的方法是用DRIVERMONITOR通过RS232串口来下参数,但是现在的笔记本配串口的已经很少了,USB转RS232的电缆虽然便宜,但实际使用成功率很低,现在我实验成功了用以太网路由DP网,从而实现访问变频器CUVC的方法,具体的实现方法步骤如下:

以太网路由DP步骤:

1.先把PLC和Driver的DP网连通。并确保可以用以太网方式访问PLC。

SET PG/PC Interface选ISO。

2.在硬件配置中将CP443的routing选上,并以其本身的MAC地址为路由地址,

这时CP443不能有其固有的IP。

3.打开网络配置,将PC/PG配上,在Interfaces选项中增加

Industrial Ethernet,Set MAC中写入CP443的MAC地址,

Gateway中选择Use router,Address默认,Subnet中选上Ethernet(1)。

Assignment选项中点Assign,这时Assigned栏中将出现Ethernet port(1),

这时选上它,激活S7ONLINE Access。保存编译时选上

Compile and check everything,编译完成后选上PLC再下载。

4.回到项目中,在MASTERDRIVES CBP2中插入Parameter set,双击该参数后,

自动由Driver monitor打开,上线,成功!

经实验,这种方法的速度与USS的速度相比,并无提高,可能是在路由的过程

中DP网与以太网相比的低速,起到了瓶颈的作用。并且访问时CP443上的通讯

指示灯会高速的闪烁不停。

希望本文对那些没有串口的变频器调试人员会有帮助!