发布于 2006-12-17 13:03:26
0楼
本方CPU 对方CPU SFB/FB 参数SD_i RD_i ADDR_i(1 i 4) BYTE
1 2 3 4
S7-300 任意 PUT/GET
USEND 160 - - -
BSEND 32768 - - -
S7-400 S7-300 PUT 212 196 180 164
GET 222 218 214 210
S7-400 S7-400 PUT 452 436 420 404
GET 462 458 454 450
USEND 452 448 444 440
BSEND 65534 - - -
这是西门子工业通讯指南 P327上的一个表格,说明400在用BSEND的时候,S7通讯可以到达64K。
西门子工业通讯指 下册中也介绍了以太网之上的S7连接,最大64K.(P85).