发布于 2006-12-17 16:34:57

0楼

楼上回答得很好,封精支持一下。
如上第2点说的不完全正确。这里给予补充,西门子的变频器应用《设计指南》里,给出了这样的限制,在矢量控制时,电机的额定电流不可小于变频器的输出额定电流的1/8。这是一个极限值。而其实应用时,不推荐这种大马拉小车的矢量控制应用。主要是电流控制的误差很大,电机的模型不准确。所以控制特性会受很大的影响。
再强调一遍,对于大马拉小车的控制,VC(有转速传感器的矢量控制)、LSVC(无转速传感器的矢量控制)是有限制的,这个限制就是电机的额定电流不能小于变频器的额定输出电流的1/8。V/F控制时,没有限制。在应用的时候,推荐变频器的电流尽量要和电机的电流匹配。不推荐大马拉小车的使用方式。如果非要这么使用,就会存在一些的技术问题需要“专家应用”解决。
楼主提出了一个变频器特殊应用的技术问题,在此也封精鼓励一下。