回复:6SE70的SBP增量式编码器扩展板和DTI个用在什么场合?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37033
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-12-17 16:52:03

0楼

呵呵,没人理你呀,那我理你。嘿嘿嘿。
SBP和DT1板都是附加的编码器接口电路板。由于没有用过,所以,为了“理你”还特意去查了一下他的说明,和主板上的编码器接口不一样的地方是,这两种附加接口可以输入双极性的编码器信号,而主板上的那个编码器接口电路只能输入单极性的信号。由此,如果你的系统现场的编码器电缆很长,比如超过了50米,100米以上远,单极性的编码器信号就不可靠了,需要双极性的信号才能可靠的工作,这种场合,就需要使用附加的接口电路板SBP或者DT1了。
我是你的朋友