发布于 2006-12-17 19:42:27
0楼
谢谢Zane大哥的关注,我就是在改用24V的编码器后出现后面三个都无报警却都不能计数的现象的。
1,侧面跳线绝对没有问题
2,扩展机架用的是365
3,电源模块我换过大的,结果一样
4,初始化程序6个都是一样的,地址我也反复看过,但没发现有什么问题
并且我今天在硬件组态的PLC菜单下面的模块信息里看到它的诊断说的是:single A faulty,并且说是外部错误,我反复检查从编码器到模块的接线,并没有发现什么问题,我也反复换过模块,前连接器,编码器都是一样的结果。我将编码器直接接到前连接器上也是这样的效果。
我今天和一个同事忙了一天也没找到原因,真的很迷茫!现在脉冲基本上只能检测到1/10。
急盼指教!
初来乍到,请多关照!