紧急求救斑竹及各位大侠:今天我在调试一台75KW的变频器时,一启动变频器就报F023故障,从R949我读出的故障信息为2,表明是传感器电缆短路或传感器损坏,但是我检查了温度传感器电缆并没有短路,而且我从-X103:29,30处量了一下电阻值为197欧,说明温度传感器没问题,于是我将P383的值调大到6000,但还是有F023故障,于是我只好将P380,P381设为0,取消外部温度传感器,这时启动时就不报F023故障了,我不知道问题出在哪?
还有我用该变频器启动电机时发现无法启动,电机一时左转一时右转,而且转速都上不去,我用的编码器是leine&linde 861900220,编码器A,B,0没接错,请大家帮个忙指点指点,不然我就死定了