回复:求助,做软冗余系统调试中WINCC遇到问题,恳请大家帮助

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-19 10:45:39

0楼

根据第二条的现象,我也怀疑是否切换了CPU。如果没有切换,那就可以解释为虽然数据写入了PLC,但是写入到A,B还是原来的数据,同步程序又将B的数据写入到A,所以表现为不能操作。

WinCC中的冗余连接向导是针对于1台WinCC和1个CPU的冗余连接的,向导生成的程序只在连接中断之后才切换连接,CPU切换之后切换连接的程序你有没有加进去?