李岩,这个问题是很早以前的了。应该已经解决了。不过还是把我的想法说说吧。
我感觉MM440+增量式编码器+214是最好的方法了,用214的高速计数器接编码器实现对位置的定位,再加一个下限位开关就实现了校零功能,保证了准确度。
214用USS和变频器通讯来实现速度的变化。
采用了214对以后本系统与上级控制系统的对接预留了接口。
这种做法我感觉还是挺满意的,我已经调试了5、6套了。不错