今天又试了一下,v/f控制,用90kW的装置驱动5.5kW电机,接通电源进行系统设置,进行到电机额定电流P102参数设置时,可输入的最小电流值是23.2A,即装置额定电流的1/8,电流再小装置就不认了。输入23.2后继续设置,最后P115=2,OK!按启动键,然后给定频率电机运行正常。看样子,v/f控制对电机是没有限制的,但对输入装置的电机额定电流是有限制的,即在系统设置时输入装置的电机额定电流应至少是变频器额定电流的1/8。