quote:以下是引用cassiwang在2006-12-18 14:12:51的发言:
请大家指教 另外我想在bop上显示pid设定值和反馈值 且能在bop上改变pid设定值 能否实现呢???

当然可以了。变频器可以用户设定显示项(看看参数P0013,可以设定最多20个参数。),这样就可以简单的找到参数修改。BOP本身就可以设定值。你所改变的值还可以通过BiCo互联到PZD字段,通过网络由PLC读取。MM440最多支持10个PZD字段(默认只使用了3个,其它的PZD字段都等你去利用)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?